напряжение в сети 100 вольт
От: Вова Блицкриг  
Дата: 15.09.22 11:22
Оценка:
дали тут приборчик, показывает напряжение в розетке
воткнул и он показал 110 вольт
решил может испорчен,но в других помещениях показывает 230-240 вольт
затем опять померил в первой квартире и показал 230 вольт
а потом пошло -то 110 то 230 вольт
при этом включен комп, холодильник и все
и при этом прыгает напряжение, хотя нагрузка не меняется
какие будут мысли? что проверить?
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: AWSVladimir  
Дата: 15.09.22 11:26
Оценка: +3
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:

ВБ>какие будут мысли? что проверить?


Приборчик
Он поди скорость ветра на марсе показывает
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: L.K. Марс  
Дата: 15.09.22 11:33
Оценка:
ВБ>какие будут мысли? что проверить?

Для начала проверить сам приборчик (в другом помещении). Правильно ли показыает.
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: jhfrek Россия  
Дата: 15.09.22 11:35
Оценка:
ВБ>и при этом прыгает напряжение, хотя нагрузка не меняется
ВБ>какие будут мысли? что проверить?

если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию
Re[2]: напряжение в сети 100 вольт
От: vsb Казахстан  
Дата: 15.09.22 11:39
Оценка:
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию


Что такое утечка в стену? По-твоему если провод прижать к стене, пойдёт какой-то ток измеримый что-ли?
Re[3]: напряжение в сети 100 вольт
От: Shtole  
Дата: 15.09.22 11:48
Оценка: +1
Здравствуйте, vsb, Вы писали:

J>>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию


vsb>Что такое утечка в стену? По-твоему если провод прижать к стене, пойдёт какой-то ток измеримый что-ли?


Там же арматура, и материал может быть пористым, почему бы и нет? Горение лампочки вполнакала (точнее, процентов 20%), замкнутой через влажную стенку, я своими глазами видел. С тех пор всё изолирую как только могу.
Do you want to develop an app?
Re[3]: напряжение в сети 100 вольт
От: jhfrek Россия  
Дата: 15.09.22 11:57
Оценка: 1 (1)
J>>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию
vsb>Что такое утечка в стену? По-твоему если провод прижать к стене, пойдёт какой-то ток измеримый что-ли?

если провод проложить в стене, предварительно сняв с него изоляцию, намочить стену, попросив соседей сверху устроить потоп, то стена начнет биться током — весьма ощутимо и измеримо
Re[4]: напряжение в сети 100 вольт
От: B-52 Россия  
Дата: 15.09.22 12:22
Оценка:
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>если провод проложить в стене, предварительно сняв с него изоляцию, намочить стену, попросив соседей сверху устроить потоп, то стена начнет биться током — весьма ощутимо и измеримо


Я вам скажу по секрету, она начнет биться даже если провод был уложен в изоляции. Соседей потоп делать не просил, они сами.
Re[5]: напряжение в сети 100 вольт
От: jhfrek Россия  
Дата: 15.09.22 12:23
Оценка:
J>>если провод проложить в стене, предварительно сняв с него изоляцию, намочить стену, попросив соседей сверху устроить потоп, то стена начнет биться током — весьма ощутимо и измеримо
B5>Я вам скажу по секрету, она начнет биться даже если провод был уложен в изоляции. Соседей потоп делать не просил, они сами.

зависит от изоляции и от соединений в стенах, но да, может и в изоляции
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: alpha21264 СССР  
Дата: 15.09.22 12:30
Оценка:
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:

ВБ>а потом пошло -то 110 то 230 вольт

ВБ>при этом включен комп, холодильник и все
ВБ>и при этом прыгает напряжение, хотя нагрузка не меняется
ВБ>какие будут мысли? что проверить?

Включи обычную лампочку со спиралькой.
Если напряжение действительно падает до ста вольт, ты это глазами увидишь.

Течёт вода Кубань-реки куда велят большевики.
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: karbofos42 Россия  
Дата: 15.09.22 12:30
Оценка:
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:

ВБ>какие будут мысли? что проверить?


Американский поди приборчик на 110 вольт
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: graniar  
Дата: 15.09.22 14:14
Оценка:
Обычный мультиметр за 300р тоже может напругу в сети мерять.
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: L.Long  
Дата: 15.09.22 14:28
Оценка:
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:

ВБ>какие будут мысли? что проверить?


Ну, во-первых, проверь, выключил ли ты инвертор
Автор: Вова Блицкриг
Дата: 13.09.22
. Если да, посмотри, не перепутаны ли где местами фаза с нулем.
Чем совершеннее технически средство, тем более примитивные, никчемные и бесполезные сведения при его помощи передаются.(с)Станислав Лем
Re[2]: напряжение в сети 100 вольт
От: ути-пути Россия  
Дата: 15.09.22 19:44
Оценка: +3
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию


При таком падении все автоматы к хренам вышибет.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Re[3]: напряжение в сети 100 вольт
От: jhfrek Россия  
Дата: 15.09.22 19:52
Оценка: +1
J>>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию
УП>При таком падении все автоматы к хренам вышибет.

почему? Что такого страшного для автомата в небольшом токе? КЗ нет, зачем ему отключаться
Re[4]: напряжение в сети 100 вольт
От: graniar  
Дата: 15.09.22 20:43
Оценка: +1
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

УП>>При таком падении все автоматы к хренам вышибет.


J>почему? Что такого страшного для автомата в небольшом токе? КЗ нет, зачем ему отключаться


Это в смысле, если в распределительной сети 220, а у тебя 110. Значит провода от сети до розетки теряют 110В, что означает очень большой ток (ну или разрыв проводки).
Re[4]: напряжение в сети 100 вольт
От: vsb Казахстан  
Дата: 15.09.22 21:18
Оценка:
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>>>если приборчик исправный, то оно падает на какой-то нагрузке — например на утечке в стену через плохую изоляцию

vsb>>Что такое утечка в стену? По-твоему если провод прижать к стене, пойдёт какой-то ток измеримый что-ли?

J>если провод проложить в стене, предварительно сняв с него изоляцию, намочить стену, попросив соседей сверху устроить потоп, то стена начнет биться током — весьма ощутимо и измеримо


Я не убеждён, что тут идёт утечка тока. Бетон ток не проводит. Если бетон намочить, то ток будет проводить вода. Арматура ток проводит, если вода дойдёт от источника тока до арматуры. Но току надо дойти до самой земли. И при этом с достаточно низким сопротивлением.

В общем реально ток будет утекать, если от провода до какой-нибудь металлической трубы будет очень мокрый бетон, а также у этой трубы будет хороший контакт с землёй, ну или с другим проводом, который уже контактирует с землёй или с нулём (привет любителям заземляться на батарею).

При этом в современных домах трубы пластиковые, поэтому этот сценарий маловероятен. Арматура у плит друг с другом не соединяется. Промочить бетон так, чтобы он дотёк до земли тоже наверное маловероятно.

А то, что стена бьётся током, это не показатель. Розетка тоже током бьётся. Через человека течёт очень маленький ток. У человека довольно большое сопротивление. Он не вызовет падения напряжения в сети.

Ну про измеримо я погорячился, нормальный мультиметр, конечно, может мерять и довольно маленькие токи, но падение напряжения даже на единицы вольт это не должно вызвать, если не рассматривать экзотические сценарии.

Ток может утекать с фазы на ноль, если это можно так назвать, если в мокрой стене есть две плохо изолированные скрутки (фазы и нуля) и между ними пошёл ток. Тогда стена в этом месте будет греться. Но падение напряжения это не должно вызвать.
Отредактировано 15.09.2022 21:25 vsb . Предыдущая версия .
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: Pzz Россия https://github.com/alexpevzner
Дата: 15.09.22 21:29
Оценка: +1
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:

ВБ>и при этом прыгает напряжение, хотя нагрузка не меняется

ВБ>какие будут мысли? что проверить?

А лампочка накаливания (не светодиодная!), воткнутая туда же, меняет свою яркость?
Re: напряжение в сети 100 вольт
От: Ромашка Украина  
Дата: 15.09.22 22:55
Оценка: :)
Здравствуйте, Вова Блицкриг, Вы писали:
ВБ>какие будут мысли? что проверить?

Так, главное — вызывай электрика. Потому что если ты не понимаешь, как из трехфазного 380 получается однофазный 240, то тебе точно туда лезть не стоит. Кратко — когда вместо нуля земля, прибор тебе будет казать 110. Откуда взялась земля там, где ее быть не должно и куда делся ноль — тебе ответит вызванный электрик.


Всё, что нас не убивает, ещё горько об этом пожалеет.
Re[2]: напряжение в сети 100 вольт
От: vsb Казахстан  
Дата: 15.09.22 23:58
Оценка:
Здравствуйте, Ромашка, Вы писали:

Р>Так, главное — вызывай электрика. Потому что если ты не понимаешь, как из трехфазного 380 получается однофазный 240, то тебе точно туда лезть не стоит. Кратко — когда вместо нуля земля, прибор тебе будет казать 110. Откуда взялась земля там, где ее быть не должно и куда делся ноль — тебе ответит вызванный электрик.


Объясни, почему на земле будет показывать 110? И что ты подразумеваешь под землёй? Толко что потыкал мультиметром в розетку — показыает 230 и между фазой-нулём, и между фазой-землёй (которая в розетке).
Отредактировано 15.09.2022 23:59 vsb . Предыдущая версия .