Взорвался элестрический бойлер
От: fromzapinda  
Дата: 29.05.21 16:52
Оценка: 2 (2)
не газовый!
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/boylera-zhitelyam-podtyosovo-razreshili/94136661/

фото-видео тут:

https://www.enisey.tv/news/post-30402/

То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?
Re: Взорвался элестрический бойлер
От: Shmj Ниоткуда  
Дата: 29.05.21 19:48
Оценка:
Здравствуйте, fromzapinda, Вы писали:

F>То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?


Там кроме терморегулятора еще и термопредохранитель.

Вот, кстати, не уверен что срывной клапан спасет, если закипит вода. Там ее много а клапан этот срывной — имеет небольшое сопло. Хотелось бы следственный эксперимент — спасет ли срывной клапан.
Re: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 29.05.21 20:06
Оценка: +1
Здравствуйте, fromzapinda, Вы писали:

F>не газовый!


Не представляю, чтобы даже 300-литровый бойлер (которых я в России в квартирах ни разу не видел) мог причинить столь равномерные разрушения по всему объему квартиры. Даже если он был практически пуст, и при разрыве высвободилась вся энергия сжатого пара, картина все равно не похожа на локальный взрыв, а скорее на объемный. И на видео не видно остатков самого бака. При плавном (а иначе в бойлере и не бывает) нарастании давления бак почти всегда лопается по одной линии, и его разворачивает в мятый и надорванный стальной лист соответствующих размеров.
Re[2]: Взорвался элестрический бойлер
От: vasilisk2  
Дата: 29.05.21 20:12
Оценка:
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>Не представляю, чтобы даже 300-литровый бойлер (которых я в России в квартирах ни разу не видел) мог причинить столь равномерные разрушения по всему объему квартиры. Даже если он был практически пуст, и при разрыве высвободилась вся энергия сжатого пара, картина все равно не похожа на локальный взрыв, а скорее на объемный. И на видео не видно остатков самого бака. При плавном (а иначе в бойлере и не бывает) нарастании давления бак почти всегда лопается по одной линии, и его разворачивает в мятый и надорванный стальной лист соответствующих размеров.


ну там же были пожарные. Все проверили.
Re: Взорвался элестрический бойлер
От: a7d3  
Дата: 29.05.21 20:27
Оценка: 1 (1)
Здравствуйте, fromzapinda, Вы писали:

F>То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?


Бойлеры большого объёма ставят в разрыв — оперируют водой под давлением изначально. Температура воды зависит от давления, чем оно выше — тем больше можно нагреть воду без парообразования (закипания).
Вот где-то в этой системе управления произошёл сбой. Давление воды поступающей в бак перестало соответствовать тому, как сильно её грели ТЭНы, потому стала кипеть.
Сперва, давление образующегося пара уравновесило давление поступающей воды с магистрали (а это очень немалые значения). Новая вода с магистрали не поступала, а имеющаяся в баке уходила на раздачу потребителям. В результате увеличивался объём пространства заполненного паром. Оболочка держала, потому как изначально рассчитана на приличное давление воды в магистралях.
После чего, пошёл нагрев пара до всё больших значений — с нарастанием давления, а когда произошло разрушение бака, то энергии успело накопиться изрядное количество.

Взрывы паровых котлов хорошо известны, потому как использовались в различной технике, не только в паровозах, но и других, стационарных машинах.
Отредактировано 29.05.2021 20:49 a7d3 . Предыдущая версия .
Re[2]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 29.05.21 21:19
Оценка: +1
Здравствуйте, a7d3, Вы писали:

A>Сперва, давление образующегося пара уравновесило давление поступающей воды с магистрали (а это очень немалые значения).


"Немалые" — это сколько? В типовом квартирном водопроводе даже 5 бар не всегда бывает, а это всего 5 кг/см2.

A>После чего, пошёл нагрев пара до всё больших значений — с нарастанием давления, а когда произошло разрушение бака, то энергии успело накопиться изрядное количество.


Остается вопрос: каким образом безосколочный разрыв тонкостенного бака причинил масштабные разрушения, свойственные скорее объемному взрыву?

A>Взрывы паровых котлов хорошо известны


Паровые котлы работают при штатном давлении в десятки-сотни бар, а бытовой бойлер даже один десяток не всегда способен удержать.
Re[3]: Взорвался элестрический бойлер
От: a7d3  
Дата: 29.05.21 22:21
Оценка:
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

ЕМ>"Немалые" — это сколько? В типовом квартирном водопроводе даже 5 бар не всегда бывает, а это всего 5 кг/см2.


Бытовой редуктора давления воды на входе имеет до 60 бар, а на выходе выдает от 0.5−6 бар.
Что было в магистрали в те часы с давлением — не угадать, могло быть повышенным.

ЕМ>Остается вопрос: каким образом безосколочный разрыв тонкостенного бака причинил масштабные разрушения, свойственные скорее объемному взрыву?


Откуда уверенность, что повреждения наносить может лишь осколками? Обычное фугасное действие.
Объёмный же привёл бы к обрушению перекрытий, несколько этажей дома перестало бы существовать.

ЕМ>Паровые котлы работают при штатном давлении в десятки-сотни бар, а бытовой бойлер даже один десяток не всегда способен удержать.


Они разные. Есть те, которые самотёком раздают — ставят на возвышении. А есть иного типа — для установки на полу в тех же подвалах.
На подходе давление воды может быть постоянно в 10-15 бар.
Re: Взорвался элестрический бойлер
От: kov_serg Россия  
Дата: 29.05.21 22:43
Оценка:
Здравствуйте, fromzapinda, Вы писали:

F>То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?

Есть еще один сценарий. Отказал терморегулятор и вода очень чистая и нагревается медленно.
Тогда можно добиться перегрева воды выше точки кипения до 4 градусов, затем происходит мгновенное вскипание всего объёма.
Никакие аварийные клапаны не удержат.
Хотя более вереоятен такой: отказал терморегулятор, а из-за того что вода гавно аварийный капан просто зарос накипью.
Давление выросло выше критического, а температура не достигла до срабатывания термопредохронителя и бак лопнул.
Хотя в первом варианте мощность взрыва гораздо выше.
Отредактировано 29.05.2021 22:54 kov_serg . Предыдущая версия .
Re[3]: Взорвался элестрический бойлер
От: Ромашка Украина  
Дата: 29.05.21 22:59
Оценка:
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Остается вопрос: каким образом безосколочный разрыв тонкостенного бака причинил масштабные разрушения, свойственные скорее объемному взрыву?

В герметично закрытом бойлере вода нагревается до 200 градусов. Как только происходит разрыв бака, давление падает — вода резко вскипает, разбрасывая себя по всему помещению. А последующее парообразование в облаке капель перегретой воды это собственно и есть объемный взрыв.


Всё, что нас не убивает, ещё горько об этом пожалеет.
Re[4]: Взорвался элестрический бойлер
От: vsb Казахстан  
Дата: 29.05.21 23:39
Оценка:
Здравствуйте, Ромашка, Вы писали:

Р>В герметично закрытом бойлере вода нагревается до 200 градусов. Как только происходит разрыв бака, давление падает — вода резко вскипает, разбрасывая себя по всему помещению. А последующее парообразование в облаке капель перегретой воды это собственно и есть объемный взрыв.


Интересно, бюджетную гранату таким макаром нельзя сделать? Звучит прикольно.
Re: Взорвался элестрический бойлер
От: Lazytech Ниоткуда  
Дата: 30.05.21 03:44
Оценка: +1
Здравствуйте, fromzapinda, Вы писали:

F>То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?


Вспомнилось:

https://www.youtube.com/watch?v=rGWmONHipVo
Re[4]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 30.05.21 07:07
Оценка:
Здравствуйте, a7d3, Вы писали:

A>Бытовой редуктора давления воды на входе имеет до 60 бар, а на выходе выдает от 0.5−6 бар.


Какое он имеет отношение к этой ситуации?

A>Что было в магистрали в те часы с давлением — не угадать, могло быть повышенным.


Насколько повышенным, чтобы в других квартирах ничего не порвало?

A>Откуда уверенность, что повреждения наносить может лишь осколками? Обычное фугасное действие.


В фугасе взрывается вещество, продолжающее гореть после высвобождения и разлета. При разрыве водяного бака под давлением порядка десятка бар, энергия очень быстро падает с удалением от места взрыва. Тут запостили видео с экспериментом — хорошо видно, что облако пара очень компактно. Разве только озвученный вариант с чистой и сильно перегретой водой, которая вскипала в ходе разлета, уже после первичного взрыва.

A>Объёмный же привёл бы к обрушению перекрытий, несколько этажей дома перестало бы существовать.


Не любой объемный взрыв приводит к тяжелым разрушениям, зависит от мощности.

A>Они разные. Есть те, которые самотёком раздают — ставят на возвышении. А есть иного типа — для установки на полу в тех же подвалах.

A>На подходе давление воды может быть постоянно в 10-15 бар.

У всех бытовых бойлеров прочность небольшая, Разве что там оказался промышленный...
Re[4]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 30.05.21 07:10
Оценка:
Здравствуйте, Ромашка, Вы писали:

Р>В герметично закрытом бойлере вода нагревается до 200 градусов.


Это уже не бытовой бойлер, а промышленный котел. В бытовых такого не бывает, там даже до сотни не доходит.
Re[2]: Взорвался элестрический бойлер
От: Cyberax Марс  
Дата: 30.05.21 08:21
Оценка:
Здравствуйте, a7d3, Вы писали:

F>>То есть нужно — чтобы и спускной клапан отказал, и терморегулятор. Этого достаточно для взрыва электробойлера?

A>Бойлеры большого объёма ставят в разрыв — оперируют водой под давлением изначально. Температура воды зависит от давления, чем оно выше — тем больше можно нагреть воду без парообразования (закипания).
Квартирный "бойлер" не должен нагревать воду более чем до 65С, он же не пар генерирует, а обычную горячую воду. И вообще говоря, там должна быть пассивная цепь безопасности по температуре воды.
Sapienti sat!
Re[3]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 30.05.21 08:44
Оценка:
Здравствуйте, Cyberax, Вы писали:

C>там должна быть пассивная цепь безопасности по температуре воды.


В нашем Ariston ABS Pro Plus PW100V ее нет. Более того, встроенного предохранителя по давлению тоже нет — при монтаже в цепь подачи холодной воды должен ставиться обратно-предохранительный клапан, но это целиком на совести установщика. возможно, на самом баке и есть одноразовый аварийный клапан, но снаружи и снизу его не видно.
Re[5]: Взорвался элестрический бойлер
От: a7d3  
Дата: 30.05.21 08:47
Оценка:
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:

A>>Бытовой редуктора давления воды на входе имеет до 60 бар, а на выходе выдает от 0.5−6 бар.

ЕМ>Какое он имеет отношение к этой ситуации?

Думать надо, прежде чем языком чушь молоть. Магистральное давление может быть высоким и специально понижаться на вводе в дом и оно ни разу не равно тому, что по дому идёт. У бойлера и остальных потребителей могут быть разные редукторы, настроенные не одинаково.

ЕМ>В фугасе взрывается вещество, продолжающее гореть после высвобождения и разлета. При разрыве водяного бака под давлением порядка десятка бар, энергия очень быстро падает с удалением от места взрыва.


Ну-ну
Взрывчатое вещество сгорает во фронте ударной волны. А повреждение цели наносят газы, истекающие за пределы снаряда, являющиеся итоговыми продуктами горения. Такой принцип не только у фугасов.

Паровые котлы всегда взрывались с ужасающими последствиями для окружающих, это всегда было очень серьёзной проблемой и опасностью. Пока люди вроде Вышнеградского не придумали надёжные автоматические регуляторы с соответствующей теорией управления ими.

ЕМ>Не любой объемный взрыв приводит к тяжелым разрушениям, зависит от мощности.


Ню-ню


A>>Они разные. Есть те, которые самотёком раздают — ставят на возвышении. А есть иного типа — для установки на полу в тех же подвалах.

A>>На подходе давление воды может быть постоянно в 10-15 бар.

ЕМ>У всех бытовых бойлеров прочность небольшая, Разве что там оказался промышленный...


А в числах? И как именно проходит граница между бытовыми да промышленными? В контексте такого вот многоквартирного дома?
Re[6]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 30.05.21 08:56
Оценка:
Здравствуйте, a7d3, Вы писали:

A>Думать надо, прежде чем языком чушь молоть.


Именно.

A>Магистральное давление может быть высоким


Какое дело квартирному бойлеру до магистрального давления?

A>Паровые котлы всегда взрывались с ужасающими последствиями для окружающих


Именно потому, что это паровые котлы, а не нагреватели воды.

A>А в числах? И как именно проходит граница между бытовыми да промышленными?


Где-то в районе 10 бар максимального рабочего давления и проходит.

A>В контексте такого вот многоквартирного дома?


Остальные квартиры не имеют к этому никакого отношения.
Re[3]: Взорвался элестрический бойлер
От: a7d3  
Дата: 30.05.21 09:10
Оценка:
Здравствуйте, Cyberax, Вы писали:

C>Квартирный "бойлер" не должен нагревать воду более чем до 65С, он же не пар генерирует, а обычную горячую воду. И вообще говоря, там должна быть пассивная цепь безопасности по температуре воды.


А много существует квартирных бойлеров на 300 литров?
Re[4]: Взорвался элестрический бойлер
От: Евгений Музыченко Франция https://software.muzychenko.net/ru
Дата: 30.05.21 10:00
Оценка:
Здравствуйте, a7d3, Вы писали:

A>А много существует квартирных бойлеров на 300 литров?


В Европе, с их дорогим электричеством и ночными льготными тарифами — на каждом шагу. На семью из четырех человек с утра до вечера хватает даже ванну принять. В России живьем не видел, но в продаже их полно.
Re[2]: Взорвался элестрический бойлер
От: landerhigh Пират  
Дата: 30.05.21 18:06
Оценка: 5 (3)
Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:


ЕМ>Не представляю, чтобы даже 300-литровый бойлер (которых я в России в квартирах ни разу не видел) мог причинить столь равномерные разрушения по всему объему квартиры.


Так уже проверяли же
www.blinnov.com
Подождите ...
Wait...