в прошлый раз обсуждение натолкнуло меня на некоторые правки и позволило успешно решить задачу.
В итоге была выбрана следующая схема:
— труба была обмотана фольгированным скотчем для предотвращения контакта битума с пластиком
— фольгированная битумная виброизоляция утяжеляет трубу снижая спектр частот
— крепеж на виброкомпенсирующих хомутах убирает передачу волн на стены
— вспененный полиэтилен 10 мм (звукогашение)
— минвата по зазору (звукогашение)
— кирпичная кладка в полкирпича
Стало абсолютно ничего не слышно.
Теперь появилась не менее актуальная задача: звукоизолировать потолок 300 мм бетон, S = 100 м2
Вчера дали в помещении примерно киловатт звука (120 дБ в пике) в средненизком спектре. На втором этаже показывает 80-85 дБ в пике, что неприемлемо.
Хотелось бы снизить хотя бы до 40 дБ с оптимизацией по массе и высоте сендвича.
Из идей на скорую руку:
— ГКЛ лист с монтажем через виброленту на жесткий каркас
— Вспененный полиэтилен колотый под аудио
— ГКЛ лист, утяжеленный битумкой
— Драпировка: ткань + мягкий звукопоглотитель