Pzz>Я не пойму, нахрена тебе вообще онлайник? Если ты туда втыкаешь устрйство с двигателем переменного тока (например, холодильник), то форма синусоиды имеет значение.

Кстати, про холодильники.

У компрессоров холодильников достаточно большой пусковой ток — 10x-20x от номинала.
Обзванивал производителей UPS типа Monolith, Eltena, Liebert, они категорически не рекомендуют подключать холодильник даже к их топовым моделям на 10 КВт с теоретически большим запасом по току — по их словам уже были случаи ремонта UPS после таких подключений! Якобы защита UPS почему-то не справляется с токовой характеристикой холодильника, которая утаскивает UPS на тот свет.

Находил в интернете рецепт плавного пуска холодильника через последовательную спираль нагревателя, замыкаемую через 3 секунды таймером накоротко:
http://e-veterok.ru/068-plavnyi-pusk.php
http://www.freezepage.com/1591934569TDPEFCQSIS

https://web.archive.org/web/20200612040706/http://forum-wec.com/index.php?s=dae50962ea07ed5042448f7b823018f7&act=Print&client=printer&f=20&t=206384

Попробовал запустить очень слабенький современный холодильник на 100Вт через такую спираль, он стартанул напрямую от розетки.
Пробовал запустить напрямую от проверенного старинного интерактивника UPS PowerCom 650 ВТ 20 летней давности — UPS уходит в защиту, но не сгорает как ни странно.
Попробовал через спираль от того же самого UPS — защита не сработала, UPS тупо вышел из строя ...

А так хотелось сделать резервное питание для холодильника.
Отредактировано 12.06.2020 4:17 Дядюшка Ау . Предыдущая версия . Еще …
Отредактировано 12.06.2020 4:15 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
Отредактировано 12.06.2020 4:07 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
Отредактировано 12.06.2020 4:04 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
Отредактировано 12.06.2020 4:00 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.