Всем привет,
Я мучаюсь электропомехами. Они пролетают сквозь два UPSа и комп ребутится все равно. Примерно раз в 3 дня.
Помогите с выбором фильтра.
Вот собираюсь купить такой www.tdk-lambda.com/products/sps/tdk_nf/rsan/indexe.html
Цена вопроса небольшая конечно, но ждать долго пока придет, потом снова мучаться если не подошел.
Может что то кардинальнее?
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
К>Всем привет, К>Я мучаюсь электропомехами. Они пролетают сквозь два UPSа и комп ребутится все равно. Примерно раз в 3 дня.
А почему ты думаешь что ребутится из-за помех?
Общая земля идет через все упсы к компу?
Re[2]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
к> Потому что это сопровождается щелчками UPSа. Иногда ок, но как правило ребут. Сегодня вот защелкали и через 5 щелканья, фигакс, ребут.
А щелчки — это не помехи, это перепады напряжения. Обычно в UPS встроена фильтрация помех. Какой UPS, какая потребляемая мощность у того, что за ним стоит?
... в первом классе мне говорили, что нужно делиться, а теперь говорят, что это незаконно ...
Re[4]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
AB>А щелчки — это не помехи, это перепады напряжения. Обычно в UPS встроена фильтрация помех. Какой UPS, какая потребляемая мощность у того, что за ним стоит?
Комп с видюхой он-боард, блок пит 650 вт. 2 упса на 1000 va. До этого был APC брендовый, та же самая фигня. Как гроза так комп ребутится 100% от грома/молнии вдалеке.
Re[5]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
к> AB>А щелчки — это не помехи, это перепады напряжения. Обычно в UPS встроена фильтрация помех. Какой UPS, какая потребляемая мощность у того, что за ним стоит? к> Комп с видюхой он-боард, блок пит 650 вт. 2 упса на 1000 va.
Я надеюсь UPS не последовательно включенные?
к> До этого был APC брендовый, та же самая фигня. Как гроза так комп ребутится 100% от грома/молнии вдалеке.
А блок питания с APFC или без?
... в первом классе мне говорили, что нужно делиться, а теперь говорят, что это незаконно ...
Re[6]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
AB>Я надеюсь UPS не последовательно включенные? к>> До этого был APC брендовый, та же самая фигня. Как гроза так комп ребутится 100% от грома/молнии вдалеке. AB>А блок питания с APFC или без?
Включены последовательно, но и по одному сначала пробовал.
Блок с APFC: как в мануале With 0.99 Active Power Factor Correction,
Corsair VS650
Re[7]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
AB>>>Я надеюсь UPS не последовательно включенные? К>>Включены последовательно
MD>Но зачем?
Что б отсекать. Я сейчас посмотрел 2й UPS включен в Surge Protection розетку первого УПСа. Это я так недавно сделал. Ранше был в backup и всё равно.
MD>А насчёт помех — идите в свою электроснабжающую организацию. Ситуация ненормальная, пусть ищут причину.
Сегодня приехали, проехали вдоль проводов, что то у них там тарахтело. Развели руками и уехали.
Re[8]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
AB>>>Я надеюсь UPS не последовательно включенные? К>>Включены последовательно MD>Но зачем? MD>А насчёт помех — идите в свою электроснабжающую организацию. Ситуация ненормальная, пусть ищут причину.
Импульсы перенапряжения при грозе — нормальная ситуация. Но фиксится она не упсом.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[5]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
К>Комп с видюхой он-боард, блок пит 650 вт. 2 упса на 1000 va. До этого был APC брендовый, та же самая фигня. Как гроза так комп ребутится 100% от грома/молнии вдалеке.
А если просто вилку упса из розетки выдергивать — комп ребутается?
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[6]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>А если просто вилку упса из розетки выдергивать — комп ребутается?
Нет, если просто туда-сюда, то все ок.
Я уже нашел что надо, UPS конструции Online Double Conversion. Пишут что это прям electric firewall и всё отсекают. Такой упс стоит ~$400
Re[7]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>А если просто вилку упса из розетки выдергивать — комп ребутается? К>Нет, если просто туда-сюда, то все ок. К>Я уже нашел что надо, UPS конструции Online Double Conversion. Пишут что это прям electric firewall и всё отсекают. Такой упс стоит ~$400
В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/
Или хотябы сетевой фильтр _нормальный_. Например APC SurgeArrest 8 — нормальный. По кр мере раньше был нормальным. Заодно и остальные коммуникации защитит, если таковые имеются..
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
К>Я мучаюсь электропомехами. Они пролетают сквозь два UPSа и комп ребутится все равно. Примерно раз в 3 дня. К>Помогите с выбором фильтра. К>Может что то кардинальнее?
Советую поменять сам блок питания в компьютере.
нормальный блок питания сразу имеет внутри все необходимые фильтры.
дополнительный фильтр конечно не повредит. но и не поможет совершенно. напрасно выкинутые деньги.
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
К>Всем привет, К>Я мучаюсь электропомехами. Они пролетают сквозь два UPSа и комп ребутится все равно. Примерно раз в 3 дня. К>Помогите с выбором фильтра. К>Вот собираюсь купить такой www.tdk-lambda.com/products/sps/tdk_nf/rsan/indexe.html К>Цена вопроса небольшая конечно, но ждать долго пока придет, потом снова мучаться если не подошел. К>Может что то кардинальнее?
Это какой-то "дикий" у Вас помех. У меня бывает ногой зацеплю за удлинитель, лампа настольная мингнет из-за разрыва контакта в розетке, а комп продолжает работать как ни в чем не бывало. И ни каких упсов нету. Мне кажется тут дело не в помехах.
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
O>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/
Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Re[9]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
O>>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/ Ops>Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже.
ну, покупают же за тридцаточку "сетевой фильтр" в которах хорошо если кроме выключателя с неонкой есть такой же варистор и ферритовое колечко. а уж за на самом деле запаянный LC можно брать соточку. это уже илитный девайс получается.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[9]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/ Ops>Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже.
Эта идея давно уже распилена. Самые именитые профильные пилильщики: citel, hakel. Кстати — забавный факт
Только:
1) Варистор должен быть нормирован по форме/длительности импульса, так что к примеру цепочка УЗИПов типов I, II, III корректно установленных должна полностью отводить среднестатистический грозовой разряд попавший в провод ведуший к вашему щитку так чтоб в доме техника не пострадала
2) При этом он по возможности должен сдохнуть с минимальным ущербом для окружающего
3) Иметь на борту сигнализацию о тихом выходе из строя себя
Ну и как бы в зависимости от типа/назначения юзают не только варисторы, но и разрядники и их комбинации
ЗЫ. Варисторы в технике (если китайцы не поленились из припаять) в лучшем случае соответствуют критериям УЗИП тип III.
ЗЗЫ. Грозовой разряд в провод выглядит так: примерно такой вот
А те случаи когда одновременно с молнией гдето чтото в доме щелкнуло — это просто легка наведенка от ЭМ импульса. От нее-то спасаются типом III в БП, так как наводится по воздуху в проводах, даже если те выключены из розеток.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
O>>>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/ Ops>>Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже. SK>ну, покупают же за тридцаточку "сетевой фильтр" в которах хорошо если кроме выключателя с неонкой есть такой же варистор и ферритовое колечко. а уж за на самом деле запаянный LC можно брать соточку. это уже илитный девайс получается.
Ну упомянутый мной девайс как раз илитный
А еще его просто приятно юзать тупо как удлинитель: пластик качественный, розетки хорошие со шторками не заедающими. Но я свой покупал лет 6 назад, с тех пор и пластик и розетки могли усовременить в духе времени
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[10]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
O>Ну и как бы в зависимости от типа/назначения юзают не только варисторы, но и разрядники и их комбинации
Все равно навар бешеный. Кстати, видел разрядники, причем явно не новые, времен СССР, в обычных деревенских домах, в основном на антеннах, но иногда и в электроцепях.
Так что все это давно использовалось без развода лохов.
O>ЗЫ. Варисторы в технике (если китайцы не поленились из припаять) в лучшем случае соответствуют критериям УЗИП тип III.
В технике лучше еще TVS-диод добавить, он пошустрее варистора.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Re[2]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, Temnikov, Вы писали:
T>А почему ты думаешь что ребутится из-за помех?
А может банально Блок питания не "держит"? У меня давно была подобная история. Комп периодически перегружался. Я и с фильтрами "наразвлекался" вдоволь и UPS потом купил. А оказалось всё довольно просто: в компе стояло достаточно много всякого дополнительного железа в виде плат расширения. Плюс несколько винтов, поэтому потребление было "на грани" возможностей блока питания. Как следствие, как только возрастала нагрузка, комп уходил в ребут. После того, как поставил БП по-мощнее — всё стало ОК.
Память тоже стоит проверить. Может какая планка битая. Бывало и такое.
Re[3]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
T>>А почему ты думаешь что ребутится из-за помех? N>А может банально Блок питания не "держит"? У меня давно была подобная история. Комп периодически перегружался. Я и с фильтрами "наразвлекался" вдоволь и UPS потом купил. А оказалось всё довольно просто: в компе стояло
Все ребуты сопровождаются щелчком УПСа. Блок пит. 650 ватт, расчетное потребление с сайта 375 ватт
Re[9]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
MD>>А насчёт помех — идите в свою электроснабжающую организацию. Ситуация ненормальная, пусть ищут причину. O>Импульсы перенапряжения при грозе — нормальная ситуация. Но фиксится она не упсом.
Про грозу — согласен (и в наших реалиях это обычно форс-мажор). Но как я понял топик-стартера, у него раз в три дня примерно такое — т.е. дело явно не в атмосферных осадках и сопутствующих природных явлениях. Надо пинать электриков: либо в сети потенциально опасный потребитель, либо сам сегмент электросети дышит на ладан.
Re[11]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
SK>>ну, покупают же за тридцаточку "сетевой фильтр" в которах хорошо если кроме выключателя с неонкой есть такой же варистор и ферритовое колечко. а уж за на самом деле запаянный LC можно брать соточку. это уже илитный девайс получается. O>Ну упомянутый мной девайс как раз илитный
Описание хорошее.
Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий.
O>А еще его просто приятно юзать тупо как удлинитель: пластик качественный, розетки хорошие со шторками не заедающими. Но я свой покупал лет 6 назад, с тех пор и пластик и розетки могли усовременить в духе времени
удлинитель — это его единственная основная функция.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[12]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
SK>Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий.
Дальше читать надо и не выдирать цитаты из контекста. Автор негодует что фильтр плохо фильтрует помехи от импульсных БП, которые вылазят из компа и вредно влияют на его аудио-видео технику (см общую направленность сайта).
Если уж дергать цитаты, то:
1. Фирменные проспекты не врут – этот сетевой фильтр защищает от колоссальной энергии перегрузки. Так что если возле вашего дома взорвется небольшая тактическая атомная бомба, то опасного броска напряжения на нагрузке может быть и не произойдет. Не знаю, насколько часто встречаются такие перегрузки в реальности, но запас карман не тянет.
2. Причем если все же фильтр умрет, защитив вас от суперперегрузки, его вроде бы обещают отремонтировать бесплатно.
3. А вот высокочастотные помехи с частотами импульсных блоков питания фильтр давит весьма слабо. Он изначально не рассчитан на их подавление. Что в общем-то грустно.
Ну и из своего опыта. Когда я покупал этот фильтр — я снимал хрущевку, в кухне которой стоял холодильник примерно моего возраста. В комнате у меня стоял комп, телек и ресивер с колонками. Включено все по сути в туже розетку, что и холодильник на кухне (розетка-через-стенку). С компа на телек шел hdmi, а на ресивер — s/pdif коаксиальный. Когда смотрел фильмы и в кухне в(ы)ключался холодильник — звук кратковременно пропадал. После того как включил всю технику через этот девайс — проблему как рукой сняло.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
T>>>А почему ты думаешь что ребутится из-за помех? N>>А может банально Блок питания не "держит"? У меня давно была подобная история. Комп периодически перегружался. Я и с фильтрами "наразвлекался" вдоволь и UPS потом купил. А оказалось всё довольно просто: в компе стояло К>Все ребуты сопровождаются щелчком УПСа. Блок пит. 650 ватт, расчетное потребление с сайта 375 ватт
Я так думаю упс эти ребуты и инициирует, так сказать.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[11]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>Ну и как бы в зависимости от типа/назначения юзают не только варисторы, но и разрядники и их комбинации Ops>Все равно навар бешеный. Кстати, видел разрядники, причем явно не новые, времен СССР, в обычных деревенских домах, в основном на антеннах, но иногда и в электроцепях. Ops>Так что все это давно использовалось без развода лохов.
Китайцы типа IEK и прочего Ш ЩИТа тоже такие штуки делают. Но я бы их не ставил. Впрочем, если считаете что варистор из магаза — годное решение — тогда китаец — в самый раз.
O>>ЗЫ. Варисторы в технике (если китайцы не поленились из припаять) в лучшем случае соответствуют критериям УЗИП тип III. Ops>В технике лучше еще TVS-диод добавить, он пошустрее варистора.
На сигнальные линии их и ставят. На силовые — бессмысленно — быстродействие там особо не нужно, а по поглощаемой энергии импульса TVS далеко позади. Они больше спасают от статики, накопленной юзером девайса.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
SK>>Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий.
O>Дальше читать надо и не выдирать цитаты из контекста. Автор негодует что фильтр плохо фильтрует помехи от импульсных БП, которые вылазят из компа и вредно влияют на его аудио-видео технику (см общую направленность сайта). O>Если уж дергать цитаты, то:
Я с трудом себе представляю помехи от нормального импульсного блока питания.
У БП на входе должен стоять собственный фильтр.
От перегрузок сети фильтр и защитные устройства должны стоять на входе в квартиру.
При взрыве рядом с домом атомной бомбы меня с большей вероятностью будут беспокоить другие вопросы. Например как откопаться и приклеить мясо к костям.
O>Ну и из своего опыта. Когда я покупал этот фильтр — я снимал хрущевку, в кухне которой стоял холодильник примерно моего возраста. В комнате у меня стоял комп, телек и ресивер с колонками. Включено все по сути в туже розетку, что и холодильник на кухне (розетка-через-стенку). С компа на телек шел hdmi, а на ресивер — s/pdif коаксиальный. Когда смотрел фильмы и в кухне в(ы)ключался холодильник — звук кратковременно пропадал. После того как включил всю технику через этот девайс — проблему как рукой сняло.
Вообще то в такой ситуации надо лечить холодильник. Напрягающийся мотор компрессора в старом холодильнике — признак недостатка хладагента. Его нужно иногда подзаправлять, из за естественной утечки сквозь стенки трубок.
Заодно это продлит жизнь холодильника и даст ощутимую экономию электричества.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[14]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
SK>>>Насколько мне понравилась механическая конструкция фильтра, настолько возникло недоумение по поводу его схемы. Такое чувство, что ее составляли либо наспех, либо по пьяному делу, либо специально с целью диверсий.
O>>Дальше читать надо и не выдирать цитаты из контекста. Автор негодует что фильтр плохо фильтрует помехи от импульсных БП, которые вылазят из компа и вредно влияют на его аудио-видео технику (см общую направленность сайта). O>>Если уж дергать цитаты, то: SK>Я с трудом себе представляю помехи от нормального импульсного блока питания. SK>У БП на входе должен стоять собственный фильтр.
Во-первых должен.
Во-вторых — он их удаляет не полностью, а до какого либо уровня, достаточного для прохождения сертификации.
Аудиофилам и около-аудиофильским личностям — этого мало. Им вообще всего и всегда мало (на фото — один из аудиофильских фильтров. Кстати не плохой, в отличии от многого другого сверхдорогого фуфла ).
SK>От перегрузок сети фильтр и защитные устройства должны стоять на входе в квартиру. SK>При взрыве рядом с домом атомной бомбы меня с большей вероятностью будут беспокоить другие вопросы. Например как откопаться и приклеить мясо к костям. O>>Ну и из своего опыта. Когда я покупал этот фильтр — я снимал хрущевку, в кухне которой стоял холодильник примерно моего возраста. В комнате у меня стоял комп, телек и ресивер с колонками. Включено все по сути в туже розетку, что и холодильник на кухне (розетка-через-стенку). С компа на телек шел hdmi, а на ресивер — s/pdif коаксиальный. Когда смотрел фильмы и в кухне в(ы)ключался холодильник — звук кратковременно пропадал. После того как включил всю технику через этот девайс — проблему как рукой сняло. SK>Вообще то в такой ситуации надо лечить холодильник. Напрягающийся мотор компрессора в старом холодильнике — признак недостатка хладагента. Его нужно иногда подзаправлять, из за естественной утечки сквозь стенки трубок. SK>Заодно это продлит жизнь холодильника и даст ощутимую экономию электричества.
представляю что сказала бы хозяйка хаты еслиб я ей сказал что ей надо чинить/менять холодильник потому что он мне немного мешает кино смотреть
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
O>Китайцы типа IEK и прочего Ш ЩИТа тоже такие штуки делают. Но я бы их не ставил. Впрочем, если считаете что варистор из магаза — годное решение — тогда китаец — в самый раз.
А что за "Ш"?
O>На сигнальные линии их и ставят. На силовые — бессмысленно — быстродействие там особо не нужно, а по поглощаемой энергии импульса TVS далеко позади. Они больше спасают от статики, накопленной юзером девайса.
Там поглощение энергии нужно лишь на время, пока предохранитель сгорит.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Re[13]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>На сигнальные линии их и ставят. На силовые — бессмысленно — быстродействие там особо не нужно, а по поглощаемой энергии импульса TVS далеко позади. Они больше спасают от статики, накопленной юзером девайса. Ops>Там поглощение энергии нужно лишь на время, пока предохранитель сгорит.
Варистор доводит предохранитель до перегорания в 2х случаях
1) Варистор уже тупо "устал" и просто ушел в КЗ
2) Напряжение в сети превышено на _длительное_ время. Длительное перенапряжение — это вообще не то, от чего варисторы в технике задуманы были защищать. То есть это не штатная функция защиты. Штатно они защищают от очень коротких (длительностью микро и нано секунды) импульсов перенапряжения до нескольких тысяч вольт. Собственно это величины характерные для наведенки от грозы. Предохранитель за такое время пошевелится не успеет, да и такое напряжение разорвать ему тоже не под силу.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Ребзя, ну чего делать то ? Я живу в доме, а на поселок у нас один трансформатор. Провода в плохом качестве. Кое где жужжит и даже ранше искрило потихоньку. Может и щас где, я по всему поселку не хожу.
Щиток у меня в доме есть, там стоят такие рубильнички (штук 20) и один на все.
Варианты:
1. купить другой блок питания в комп за $100.
2. купить УПС типа double conversion за $400.
Re[15]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
SK>>Я с трудом себе представляю помехи от нормального импульсного блока питания. SK>>У БП на входе должен стоять собственный фильтр. O>Во-первых должен.
Зачем покупать плохой БП, без фильтров?
O>Во-вторых — он их удаляет не полностью, а до какого либо уровня, достаточного для прохождения сертификации.
Определенно лучше чем фильтр в удлинителе. Как минимум производителю БП известны параметры и рабочая частота преобразователя, которую нужно давить, чтобы не фонило соседям.
O>Аудиофилам и около-аудиофильским личностям — этого мало. Им вообще всего и всегда мало (на фото — один из аудиофильских фильтров. Кстати не плохой, в отличии от многого другого сверхдорогого фуфла ).
У меня примерно такой стоит на вводе в квартиру. По конверсии снят с морально устаревшего станка с ЧПУ, в `87.
SK>>Вообще то в такой ситуации надо лечить холодильник. Напрягающийся мотор компрессора в старом холодильнике — признак недостатка хладагента. Его нужно иногда подзаправлять, из за естественной утечки сквозь стенки трубок. SK>>Заодно это продлит жизнь холодильника и даст ощутимую экономию электричества. O>представляю что сказала бы хозяйка хаты еслиб я ей сказал что ей надо чинить/менять холодильник потому что он мне немного мешает кино смотреть
Обычно(с) хозяева квартир нормально относятся к таким предложениям. Или к предложению выкинуть старый холодильник и купить новый, в зачет арендной платы.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[2]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, кубик, Вы писали:
К>Ребзя, ну чего делать то ? Я живу в доме, а на поселок у нас один трансформатор. Провода в плохом качестве. Кое где жужжит и даже ранше искрило потихоньку. Может и щас где, я по всему поселку не хожу. К>Щиток у меня в доме есть, там стоят такие рубильнички (штук 20) и один на все.
К>Варианты: К>1. купить другой блок питания в комп за $100. К>2. купить УПС типа double conversion за $400.
Я за новый БП.
Но если "искрит" и "жужжит" то вместе с новым БП я бы купил ЕЩЕ и примерно такой стабилизатор напряжения.
включив его перед UPS. В идеале нужно подключить сразу после щитка, запитав от стабилизатора розетки в которые включены телевизор радио и холодильник.
Лучше конечно найти старый советский феррорезонансный стабилизатор, он отлично сглаживает провалы и скачки напряжения до 10 секунд.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[3]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
SK>Но если "искрит" и "жужжит" то вместе с новым БП я бы купил ЕЩЕ и примерно такой стабилизатор напряжения. SK>включив его перед UPS. В идеале нужно подключить сразу после щитка, запитав от стабилизатора розетки в которые включены телевизор радио и холодильник.
А перед стабилизатором в щитке — УЗМ51М. Потому что приди в квартиру 380В — все это железо жалко будет. У стаба этого 'Входное напряжение 140 — 260 В'
SK>Лучше конечно найти старый советский феррорезонансный стабилизатор, он отлично сглаживает провалы и скачки напряжения до 10 секунд.
У таких могут быть проблемы с БП с PFC.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[16]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>Аудиофилам и около-аудиофильским личностям — этого мало. Им вообще всего и всегда мало (на фото — один из аудиофильских фильтров. Кстати не плохой, в отличии от многого другого сверхдорогого фуфла ). SK>У меня примерно такой стоит на вводе в квартиру. По конверсии снят с морально устаревшего станка с ЧПУ, в `87.
А зачем он вам, если в БП на входах фильтры и варисторы и так стоят?
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Re[17]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
Здравствуйте, ononim, Вы писали:
O>>>Аудиофилам и около-аудиофильским личностям — этого мало. Им вообще всего и всегда мало (на фото — один из аудиофильских фильтров. Кстати не плохой, в отличии от многого другого сверхдорогого фуфла ). SK>>У меня примерно такой стоит на вводе в квартиру. По конверсии снят с морально устаревшего станка с ЧПУ, в `87. O>А зачем он вам, если в БП на входах фильтры и варисторы и так стоят?
в 87 году не стояли.
для защиты телевизора и радиоаппаратуры от помех приползающих извне.
Все проблемы от жадности и глупости
Re[18]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
O>>>>Аудиофилам и около-аудиофильским личностям — этого мало. Им вообще всего и всегда мало (на фото — один из аудиофильских фильтров. Кстати не плохой, в отличии от многого другого сверхдорогого фуфла ). SK>>>У меня примерно такой стоит на вводе в квартиру. По конверсии снят с морально устаревшего станка с ЧПУ, в `87. O>>А зачем он вам, если в БП на входах фильтры и варисторы и так стоят? SK>в 87 году не стояли.
в блоках питания телевизоров тех лет стояли кошерные трансы, с выхода которых можно было снимать ток, годный для небольшой электросварки..
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...