Re: проводка
От: netch80 Украина http://netch80.dreamwidth.org/
Дата: 16.06.08 13:02
Оценка:
Здравствуйте, dcb-BanDos, Вы писали:

DB>Недавно снял квартиру, дом наверное годов 70-х,

DB>при включении чайника на 2000вт вышибло автомат, посмотрел на автомат — 6,4А
DB>Подскажите, уважаемый all, не будет ли пожаро(еще как-то)опастно вкрутить автомат на 10А.
DB>И вообще что с этим делать?

Сначала попытаться изучить внутреннюю проводку. Залезть в розетку, посмотреть тип проводов (материал — медь или алюминий — и сечение, которое можно вычислить по диаметру на круглом участке; диаметр — померить штангенциркулем). Взять книгу типа "справочник домашнего электрика" и по сечению и материалу определить предельный ток. Затем так же проверить путь от щитка до квартиры.

В принципе, у тебя вряд ли будет что-то хуже, чем алюминий на 1мм2 (если дом 70-х годов), в таком случае для закрытой проводки предел — 15 ампер. Но всё-таки проверь. Для сечения 0.5 предел будет около 9 ампер. Дальше уже по книге смотреть.

Прокладку новой проводки (даже открыто поверх стен) я для съёмной квартиры не предполагаю:)
The God is real, unless declared integer.
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.