Re[36]: Замена газа
От: Ночной Смотрящий Россия  
Дата: 18.11.22 07:42
Оценка:
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:

НС>>Мало ли чего. Последствия слишком опасны. Некоторые, к примеру, сетку на оголовок не ставят, в результате туда попадают грызуны и птицы.

L>Видишь, ты и сам знаешь, чем забиваются дымоходы.

А еще я знаю, что при минимально разумном подходе все эти проблемы заведомо устраняются, поэтому потенциальная забиваемость тех дымоходом не является существенным недостатком печей с открытой горелкой.
Единственный недостаток открытой горелки — потребление кислорода из помещения. Но при наличии отдельного помещения для котла это не особо принципиально.
Собственно, я сейчас неспешно выбираю котел в новый дом. Обзвонил вчера кучу людей, профессионально занимающихся газом и отоплением. Все в один голос говорят, что если есть подходящее помещение, то, без вариантов, надо брать с открытой горелкой. И, кстати, настенные варианты тоже категорически не советуют, в том числе те люди, которые занимаются обслуживанием котлов, ибо ломаются часто и ремонт почти в стоимость котла.

НС>>Коаксиальный дымоход это вытяжка для горелки. А нужна вытяжка для самого помещения на случай протечек в запорной арматуре и соединениях.

L>На случай протечек в запорной арматуре и соединениях "тут" принято оные соединения и арматуру организовывать так, чтобы вероятность протечек в оных стремилась к нулю.

Тут тоже, не переживай. Не стоит считать что паки в UK сделаны из другого теста, нежели местные газовщики. И даже газанализаторы сейчас ставят в обязательном порядке. Но естественная вентиляция помещения все равно надежнее.

L> Соединения все — паяные (извини, не знаю, твердым или мягким припоем).


Пайка, еслим ты не знал, не обладает абсолютной надежностью. Без инструментального контроля нет абсолютной гарантии отсутствия непропая и припой, бывает, трескается и через микротрещины сочится газ. Это не говоря уж о том, что от механических воздействий тоже никто не застрахован.

L>Раз в год вызываю дядьку, который манометром проверяет отсутствие утечек между счетчиком и всем остальным в доме.


Т.е. газоанализатор у вас вешать не требуется, рассчет на дядьку раз в год? Ну ОК.
Дядька, кстати, манометр каждый раз припаивает или таки есть в системе разъемные соединения?
... << RSDN@Home 1.3.17 alpha 5 rev. 62>>
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.