Здравствуйте, vdimas, Вы писали:
V>Вентилятор обслуживает смеситель газа/воздуха.
V>Не указано, топка закрытого или открытого типа, не указан тракт подачи воздуха.
Закрытого.
V>Т.е. нет ответа на спорный вопрос — производится ли нагнетание для создания избыточного давления по отношению к оному в помещении?
В топку нагнетается вентилятором, там давление выше.
Давление в помещении ~равно давлению на улице, как минимум благодаря Air Inlet на картинке ниже.
V>Т.е., это вентилятор для смесителя, работающий в том же объёме помещения, или перегоняющий воздух из разных объемов?
Воздух забирается вентилятором из помещения, смешивается с газом, потом в топку и теплообменник. Из топки просто труба сразу наружу, вполне герметично, выхлоп не может попасть обратно в помещение.
V>Обрати еще внимание на тракты воздуха/выхлопа там, где ты назвал "иллюстрацией".
V>Эти "иллюстрации" дают однозначные ответы на все вопросы, а приведённые тобой схемы — нет.
Они уж очень схематичные. И никак не запрещают размещать вентилятор в другом месте.
V>·>Image: commercial-gas-combi-boiler-from-Flexiheat-UK.jpg
V>Здесь аналогично, вентилятор работает в том же объёме, судя по схеме.
У меня примерно как на этом рисунке, могу фотки прислать. Воздухозаборная трубка находится внутри корпуса бойлера, но корпус не герметичный. Выхлопная труба идёт внутри более толстой трубы, в которую воздух может заходить с улицы внутрь корпуса.
V>А тут газ горит вниз?
А какая разница газу куда гореть?