Re[12]: Замена газа
От: mrTwister Россия  
Дата: 24.10.22 13:30
Оценка:
Здравствуйте, Ночной Смотрящий, Вы писали:

НС>Можешь рассчет показать? А то что то не бьется. Площадь такого пп — 344 м2. Для 25 см минваты это 3.5 кВт теплопотерь. Это не учитывая того, что если у тебя +23 где то в районе груди, то на потолке 2 этажа будет градусов 25-25 (у тебя не не висят везде потолочные вентиляторы, верно?).

Каменная вата rockwool, теплопроводность 0.04. Разница температуры 35 градусов, толщина стены 0.25 метра: 35 / (0.25/0.04) * 344 = 1926.4 (добавил: если разница температур 38 градусов, то 2091.52 вт)

НС>Отдельный интересный вопрос — как в двухэтажном доме 7х10 у тебя получилось 160 квадратов. Свертка пространства?


Это я ошибся, 140.

НС>Это все одновременно, на полную мощность и в непрерывном режиме? Интереснее всего что происходит ночью, когда теплопотери максимальны.


Люди греют своими телами одновременно и в непрерывном режиме (те самые 500 ватт), все остальное нет, но имеет накопительный эффект.
лэт ми спик фром май харт
Отредактировано 24.10.2022 13:33 mrTwister . Предыдущая версия .
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.