Здравствуйте, mrTwister, Вы писали:
НС>>Где у меня в рассчетах ошибка?
T>Параллепипед 7*10*6 с утеплением 25см теряет 1.9кв вместе с полом и потолком.
Можешь рассчет показать? А то что то не бьется. Площадь такого пп — 344 м2. Для 25 см минваты это 3.5 кВт теплопотерь. Это не учитывая того, что если у тебя +23 где то в районе груди, то на потолке 2 этажа будет градусов 25-25 (у тебя не не висят везде потолочные вентиляторы, верно?).
Отдельный интересный вопрос — как в двухэтажном доме 7х10 у тебя получилось 160 квадратов. Свертка пространства?
T>Кроме этого внутри еще работают чайник, электроплита, микроволновка и пр.
Это все одновременно, на полную мощность и в непрерывном режиме? Интереснее всего что происходит ночью, когда теплопотери максимальны.
... << RSDN@Home 1.3.17 alpha 5 rev. 62>>