Сломался у меня терморегулятор, а термодатчик не сломался — он в полу кафелем заложен и сопротивление его при комнатной температуре 6,8 кОм.
Купил я другой терморегулятор подешевле, а у него свой термодатчик и сопротивление его при тех же условиях 10 кОм.
Подключил я терморегулятор к замурованному кафелем термодатчику, ну и к термополу и питающей сети тоже подключил.
Короче, с ползунком, выставленном на максимальный нагрев, нагревает он пол еле-еле.
Мне в принципе и не нужно, чтобы там какая-то шкала температуры была, но хотелось бы, чтобы немножно потеплее нагревал он пол.
Вопрос #1: если добавить последовательно к замурованному кафелем термодатчику резистор на 3,2 кОм, теплее станет ?
Вопрос #2: какой мощности выбрать резистор ?
Всем спасибо.

ЗЫ. Разбирать кафель и укладывать комплектный термодатчик не предлагать.