Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>А документация интеловская что говорит? Я сомневаюсь, что ИБП на 100 ватт вытянет 200 ватт даже и недолго. Просто вырубится по перегрузке и все (ну или сдохнет).
Я тестировал ИБП, однобатарейный.
https://www.newegg.ca/cyberpower-ec650lcd-nema-5-15r/p/N82E16842102214?Item=N82E16842102214
С LiFePo4, 50 Ah, 50A максимальный ток.
С ~220 Ватт нагрузкой
Через минут 10-15 критически нагрелся трансформатор (около 90C). Полевые транзисторы преобразователя DC-AC, их радиаторы, тоже были очень горячими, ~75C
Защиты нет, "защита" только в виде ограниченной емкости штатной 9Ah батарейки
В общем, не рискнул бы для длительной работы, даже на 100 Ватт