Re[9]: Самосборный ONLINE UPS из блока питания и пары интера
От: Дядюшка Ау Верблюд  
Дата: 14.06.20 07:51
Оценка:
Pzz>Нужен хороший входной автомат. Тот, который при большой импульсной нагрузке разомкнется, а не спечется, и сумеет погасить возникшую между контактами дугу. И хороший УЗИП после него. Тот, который продержится все это время, пока входной автомат размыкается.

Там автоматов, отсечек и УЗО — три ряда в широких щитках на каждую линию свои.

Pzz>Релюшечный стабилизатор не нужен. От него вообще никакой пользы, окромя вреда. У них, кроме всего прочего, со временем реле начинают размыкаться с задержкой, и получается, что одно реле уже включилось, а другое еще не выключилось, отсуда межвитковое замыкание силового трансформатора со всеми вытекающими последствиями.


Замена реле на новое аналогичное помогает?


Pzz>Можно рассмотреть идею установки тиристорного стабилизатора, но только если напряжение в сети ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нестабильное.


Напряжение скачет от 200В до 230В.

Pzz>Что такое DEFENDER DFS-805, я не знаю. Подозреваю, это какая-то очередная хлипкая бесполезная хрень, созданная с единственной целью чего-нибудь кому-нибудь продать, не нанеся особого вреда.


Самый мощный фильтр этого производителя:

https://defender.ru/catalog/surge-protectors-1/dfs-805-5-0-m-6-outlets-master-slave
очень хвалили его. Без входного стабилизатора он иногда начинает как-то подозрительно щелкать и иногда даже трещать, со стабилизатором никогда такого не слышал.

5 лет уже работает, полет нормальный.

Pzz>Зачем в этой конструкции ЛАТР, ума не приложу.


ЛАТР нужен на случай отгорания нуля и прихода 380В в квартиру.

Pzz>Зачем провода пускать по воздуху, тоже непонятно.


У нас одно время регулярно было слышно как хрустят гравием на верхнем техэтаже, что-то сверлили и регулярно срабатывали у нас разные УЗО как раз.
А потом как-то раз и вовсе пришел счет на электричество в 2 раза больше обычного среднего, занятная была величина 888Квт*час за тот месяц.
Одно УЗО кстати однажды даже бахнуло, почернело и светодиод перестал на нем работать.

Пришлось отключить все скрытые проводки в стенах, сделать внутреннюю проводку, электро счет вернулся обратно в норму.

Pzz>Ну и т.д.


Хм, занятно
Отредактировано 14.06.2020 7:57 Дядюшка Ау . Предыдущая версия . Еще …
Отредактировано 14.06.2020 7:55 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
Отредактировано 14.06.2020 7:54 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
Отредактировано 14.06.2020 7:52 Дядюшка Ау . Предыдущая версия .
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.