Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>Нет, это варистор. Типа такого стабилитрона-камикадзе. Когда он уже больше не может справляться с выделяющимся теплом, он, видимо, не испаряется, а спекается в перемычку.
Pzz>В том, что в онлайнике пробой произойдет, куда повезет, а варистор подключается параллельно сети. Кроме того, если обычный транзистор решит стать камикадзе, он просто испарится достаточно быстро, и перестанет проводить ток. А варисторы в УЗИПе рассчитаны держаться до конца.
Вы случайно не путаете относительно длительное поступление 10КВ в сеть 220В с кратковременными высоковольтными (например, грозовыми) импульсами?
Все эти варисторы и разрядники расчитаны как раз на очень короткие (микросекунды) всплески напряжения, в таком случае они кратковременно коротят сеть и берут на себя такой разряд. Но если импульс окажется более длительным, то варисторы тупо сгорят (взорвутся) и перестанут быть варисторами, думаю, они не продержатся и доли секунды. У меня в сети уже достаточно варисторов в различных устройствах защиты: УЗМ 51, MOST HPW, UPS ники и т.п. Но они никак не помогут в случае длительного более одной секунды пробоя мощных силовых 10КВ в домашнюю сеть, а не кратковременной микросекундной высоковольтной помехи.