Здравствуйте, Дядюшка Ау, Вы писали:
ДА>У компрессоров холодильников достаточно большой пусковой ток — 10x-20x от номинала.
ДА>Обзванивал производителей UPS типа Monolith, Eltena, Liebert, они категорически не рекомендуют подключать холодильник даже к их топовым моделям на 10 КВт с теоретически большим запасом по току — по их словам уже были случаи ремонта UPS после таких подключений! Якобы защита UPS почему-то не справляется с токовой характеристикой холодильника, которая утаскивает UPS на тот свет.
Вот эти граждане утверждают, что к ним можно втыкать насосы, холодильники и прочие бензопилы:
http://www.invertor.ru/
У них, правда, аккумулятор предполагается исключительно внешний. Но это в некотором роде и достоинство, можно аккумулятор вменяемой емкости прикрутить.
А защита да, не справляется, я сдуру лично проверил. Вместо защиты половина транзисторов выходного каскада выгорела.