Здравствуйте, Дядюшка Ау, Вы писали:
ДА>Онлайник мне нужен из-за двойного преобразования, что дает стабильное напряжение и теоретически изоляцию через инвертор и серверный БП от прямого включения, чтобы 10КВ не пришли напрямую на запитанное оборудование, а сначала уничтожили бы постоянно включенный инвертор онлайника и вероятно на этом бы их путешествие благополучно закончилось без вреда подключенной нагрузке ? Ведь скорость выгорания активного полупроводникового каскада инвертора намного выше скорости сработки релюшек УЗМ 51, если они вообще сработают в таком случае. Ведь маловероятно, что инвертор выпустит 10КВ наружу? Ну если только полностью расплавится и превратится в проводник, хотя намного выше вероятность мгновенного микровзрыва активных силовых полупроводниковых элементов, после чего инвертор станет изолятором?
Стабильное напряжение тебе тоже не нужно, компьютерным питальникам на него тоже в изрядной степени наплевать.
А вот что касается 10КВ, в этом вопросе я бы на бесперебойник особо не рассчитывал. Тебе надо кроме твоего УЗМ 31 еще и УЗИП поставить. У него другой принцип работы, там не релюшки срабатывают, а наступает электрический пробой, и при этом он в состоянии продержаться достаточно времени, чтобы входные автоматы сработали.
То, что у тебя в бесперебойнике силовой каскад выгорит, никак не защищает тебя от пробоя в нем силового трансформатора. А он там высокочастотный, маленький и хлипкий.