Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>Я не пойму, нахрена тебе вообще онлайник? Если ты туда втыкаешь устрйство с двигателем переменного тока (например, холодильник), то форма синусоиды имеет значение. А для компьютерного блока питания — нет. Первое, что с ней сделает компьютерный блок питания, он эту синусоиду выпрямит. А потом, из полученного напряжения ~400 вольт, с помощью высокочастотного преобразователя, будет уже получать требуемые выходные напряжения.
Наличие синусоиды на выходе UPS — это НЕ однозначный признак онлайника, а только лишь одно из необходимых условий, но недостаточное условие.
У многих линейно-интерактивных UPS начиная от среднего ценового диаппазона на выходе как раз синусоида, что однако при этом никак не делает их онлайниками.
Онлайник мне нужен из-за двойного преобразования, что дает стабильное напряжение и теоретически изоляцию через инвертор и серверный БП от прямого включения, чтобы 10КВ не пришли напрямую на запитанное оборудование, а сначала уничтожили бы постоянно включенный инвертор онлайника и вероятно на этом бы их путешествие благополучно закончилось без вреда подключенной нагрузке ? Ведь скорость выгорания активного полупроводникового каскада инвертора намного выше скорости сработки релюшек УЗМ 51, если они вообще сработают в таком случае. Ведь маловероятно, что инвертор выпустит 10КВ наружу? Ну если только полностью расплавится и превратится в проводник, хотя намного выше вероятность мгновенного микровзрыва активных силовых полупроводниковых элементов, после чего инвертор станет изолятором?
В интерактивном UPS при нормальном входном напряжении выход тупо закорочен релюшкой на вход в отличии от онлайника, где инвертор работает постоянно.
Синусоида непринципиальна, просто у качественных линейно-интерактивных UPS после инвертора — тоже синусоида как и у онлайников, но работает она только от батарей, а у онлайников инвертированная синусоида всегда, даже от розетки, ну кроме принудительного включения сервисного режима байпас (например для замены батарей без выключения нагрузки), когда выход онлайника специально временно на период обслуживания (например на полчаса) замыкается на вход аналогично интерактивнику.