Здравствуйте, Pzz, Вы писали:
Pzz>Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
B>>>Как ведут себя УПС при превышении мощности потребителей от допускаемой?
AVK>>Отключают всю нагрузку. Но проще на выходе поставить набор банальных автоматов.
Pzz>Автомат сработает не мгновенно. Если у бесперебойника нет адекватой зашиты выхода от перегрузки, его силовые транзисторы могут отправиться на небеса быстрее, чем сработает автомат.
Для квартирных щитков есть штатные решения в виде
реле приоритетной нагрузки
При превышении заданного тока оно может отключить розетки, оставив только освещение.
Если поставить парочку — то можно отключать не все розетки разом, а как пожелаете. Т.е. полностью отрубить все розетки, оставив розетку, в которую воткнут телевизор или компьютер.
Это идеально подходит для варианта, когда входная мощность электросети ограничена (УПС-ом), а вырубать сразу всё при превышении не хочется.