O>>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/
Ops>Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже.
Эта идея давно уже распилена. Самые именитые профильные пилильщики:
citel,
hakel. Кстати —
забавный факт
Только:
1) Варистор должен быть нормирован по форме/длительности импульса, так что к примеру цепочка УЗИПов типов I, II, III корректно установленных должна полностью отводить среднестатистический грозовой разряд попавший в провод ведуший к вашему щитку так чтоб в доме техника не пострадала
2) При этом он по возможности должен сдохнуть с минимальным ущербом для окружающего
3) Иметь на борту сигнализацию о тихом выходе из строя себя
Ну и как бы в зависимости от типа/назначения юзают не только варисторы, но и разрядники и их комбинации
ЗЫ. Варисторы в технике (если китайцы не поленились из припаять) в лучшем случае соответствуют критериям УЗИП тип III.
ЗЗЫ. Грозовой разряд в провод выглядит так:
примерно такой вот
А те случаи когда одновременно с молнией гдето чтото в доме щелкнуло — это просто легка наведенка от ЭМ импульса. От нее-то спасаются типом III в БП, так как наводится по воздуху в проводах, даже если те выключены из розеток.