Re[9]: Фильтр электропомех ! Помогите кто чем может!
От: ononim  
Дата: 20.05.15 20:39
Оценка: 12 (2)
O>>В этажный щиток после вводного автомата поставьте себе такую штуку: http://l-eds.com/catalog/1679/
Ops>Клевая бизнес-идея, кстати. Автомат с 10-рублевым варистором продавать в 10 раз дороже.
Эта идея давно уже распилена. Самые именитые профильные пилильщики: citel, hakel. Кстати — забавный факт
Только:
1) Варистор должен быть нормирован по форме/длительности импульса, так что к примеру цепочка УЗИПов типов I, II, III корректно установленных должна полностью отводить среднестатистический грозовой разряд попавший в провод ведуший к вашему щитку так чтоб в доме техника не пострадала
2) При этом он по возможности должен сдохнуть с минимальным ущербом для окружающего
3) Иметь на борту сигнализацию о тихом выходе из строя себя
Ну и как бы в зависимости от типа/назначения юзают не только варисторы, но и разрядники и их комбинации

ЗЫ. Варисторы в технике (если китайцы не поленились из припаять) в лучшем случае соответствуют критериям УЗИП тип III.
ЗЗЫ. Грозовой разряд в провод выглядит так: примерно такой вот
А те случаи когда одновременно с молнией гдето чтото в доме щелкнуло — это просто легка наведенка от ЭМ импульса. От нее-то спасаются типом III в БП, так как наводится по воздуху в проводах, даже если те выключены из розеток.
Как много веселых ребят, и все делают велосипед...
Отредактировано 20.05.2015 20:50 ononim . Предыдущая версия . Еще …
Отредактировано 20.05.2015 20:48 ononim . Предыдущая версия .