Re: АЦП в rs485
От: rvv Россия  
Дата: 15.04.05 05:40
Оценка:
Здравствуйте, Bleysus, Вы писали:

B>Доброго времени суток.

B>Сабж следующий, имеется несколько одинаковых приборов с аналоговыми выходами, в данный момент подключены через аналоговый выход (4-20мА) к самописцам. Нужно все это дело подрубить к компу
B>Вполне логично что нужен АЦП, но для каждого прибора не выделишь же порт компьютера. Хотелось бы приборы включить в сеть rs485(или rs422), а потом через преобразователь интерфейсов подцепить к компьютеру.

B>Теперь, собственно, сам вопрос, существуют ли в природе такие АЦП, чтобы умели идентифицироваться свой номер в сети, чтобы можно было различить от какаго прибора пришли данные? Я программист, а не электронщик, так что схемы не подойдут, нужно готовое решение.


Решение вашей проблемы существует. Вам следует посмотреть на продукцию фирмы Advantech(и их аналоги). У указанной фирмы существует система распределеного ввода вывода на базе RS-485 ( 4000 серия). под решение вашей проблемы подходит ADAM-4011, ADAM-4013,ADAM-4015, ADAM -4017 и другие. тут надо смотреть уже конкретные условия. Официальный дилер в России фирма Прософт(prosoft.ru).
Если будут еще вопросы спрашивайте.
 
Подождите ...
Wait...