И еще раз о лампочках
От: Михаил Можаев Россия www.mozhay.chat.ru
Дата: 23.04.03 11:40
Оценка: 27 (2)
Из практики:

Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.

Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Re: И еще раз о лампочках
От: UgN  
Дата: 23.04.03 11:55
Оценка: 1 (1)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Для двух человек так:


      K1          K2
        ----------
 +----/ ---------- \-------------+
 |                               |  E
 |                             ( ~ )
 |                               |
 +---------( X )-----------------+



Для 5 человек -- пятипозиционный, например, "галетник"

Особые циники могут взять ПТК от старого телевизора
Re: И еще раз о лампочках
От: Demon Россия  
Дата: 23.04.03 12:02
Оценка: 1 (1) +1
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Подключить лампочку к тригеру. Тогда включение/выключение будет заключаться в переключении его, что (если мне не изменяет память) достигается временной подачей напряжения на один из его разъемов, а это легко реализуется даже для больших общежитий.
Re: И еще раз о лампочках
От: UgN  
Дата: 23.04.03 12:06
Оценка: 1 (1)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Я там про ПТК изгалялся, а на самом деле, если по-уму, то ставишь обычное пересчтное устройство "0-1" и тактируешь его хоть от тысячи кнопок.

Упрощенно:

 +---------------+
 |  __________   |
 |  |         |  |          |    | 
 *--|    D    o--*--------->| К  |---( X )------... 
    | trigger |             |    |
    |         |              
    |         |
    |         |
    -----/-----
         |C
         |
*-----*--*--------*
|     |           |

\     \ ...      \
|     |           |
*-----*-----------*


К — ключ, хочешь реле, хочешь семистор какой-нибудь.

Нажатие любой кнопки меняет состояние устройства: вкл-выкл-вкл-выкл...
Re: И еще раз о лампочках
От: Аноним  
Дата: 23.04.03 12:07
Оценка: :)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Все двери нужно поставить поближе к лампочке
Re: И еще раз о лампочках
От: UgN  
Дата: 23.04.03 12:14
Оценка: +1 :)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Третий вариант:

            
 /o----------o----------- o\
|                            | 
|                          [ * ]
|
 \o----------o----------- o /



Вдоль всех дверей по роликам протянута веревка, которая при движении в одну сторону включает рубильник, а при движении в другую -- выключает.

Т.е. вышел чел на порог, потянул веревку влево — включилось, потянул вправо выключилось.

Еще можно сравнить с жалюзи...
Re: И еще раз о лампочках
От: Apapa Россия  
Дата: 23.04.03 12:18
Оценка: :)
Привет, Михаил Можаев!

ММ>Из практики:

ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.
ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.

1. Вдоль стены протягиваем железную трубу (если надо с эластичными изгибами) так, чтобы она могла вращаться вокруг собственной оси.
2. Припаиваем 5 ручек у каждой двери.
3. Делаем в стене дыру за любым местом трубы. Припаиваем штырь так, чтобы он мог свободно ходить в дыре.
4. Осталось только выключатель жестко соединить со штырем. Дыра в стене — это для эстетики, чтобы проводов видно не было!


Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Re[2]: И еще раз о лампочках
От: Михаил Можаев Россия www.mozhay.chat.ru
Дата: 23.04.03 12:25
Оценка:
Здравствуйте, UgN, Вы писали:

UgN>Для 5 человек -- пятипозиционный, например, "галетник"


А схему на 5 человек можно нарисовать?
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Re: И еще раз о лампочках
От: Кодт Россия  
Дата: 23.04.03 12:26
Оценка: 1 (1)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


Если переключатели (то есть фиксируют тот или иной логический уровень),
то делается схема на XOR.

                  +-----+     +-----+
GND --+--(_/_)----> XOR >-----> XOR >-- RELAY
      |           |     |     |     |
      +--(_/_)---->     |  +-->     |
      |           +-----+  |  +-----+
      +--(_/_)-------------+


Если кнопки (то есть фиксируют какой-либо логический уровень, и позволяют давать импульс)
то делается схема на T-триггере и общей шине либо цепочке (если переключатель нормально замкнут).
                   +-----+
GND --+--(_T_)--+-->  T  >-- RELAY
      |         |  |     |
      +--(_T_)--+  +-----+
      |         |
      +--(_T_)--+

                           +-----+
GND --(_L_)--(_L_)--(_L_)-->  T  >-- RELAY
                           |     |
                           +-----+
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Перекуём баги на фичи!
Re[2]: И еще раз о лампочках
От: UgN  
Дата: 23.04.03 12:29
Оценка:
Здравствуйте, Demon, Вы писали:

D>Подключить лампочку к тригеру.


Только если светодидик...

Нужен довольной мощный ключ или реле (впрочем на такой ток и реле будет большим, опять ключик ставить надо ).

D> что (если мне не изменяет память) достигается временной подачей напряжения на один из его разъемов


Либо фронтом (пердним или задним, или обеими), либо уровнем.

Ну и еще обязательно нужна обвязка для подавления "дребезга" контактов.

Re[3]: И еще раз о лампочках
От: UgN  
Дата: 23.04.03 12:36
Оценка:
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

UgN>Для 5 человек -- пятипозиционный, например, "галетник"


ММ>А схему на 5 человек можно нарисовать?


Да, конечно... только проводов много надо... поэтому рисовать ломает...
Некоторые ограничения
От: Михаил Можаев Россия www.mozhay.chat.ru
Дата: 23.04.03 12:43
Оценка:
Вариантов много, но есть одно довольно красивое решение...
Добавлю кое-какие ограничения:

Не пользуемся механическими средствами (типа трубы со штырем или веревки)
Не пользуемся электроникой (триггеры, XOR)
Есть только электромонтажные средства (провода, выключатели, переключатели, лампочка, сеть 220В)

Удачи!
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Re[2]: И еще раз о лампочках
От: disop Украина  
Дата: 23.04.03 12:54
Оценка:
Здравствуйте, Кодт, Вы писали:

К>Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.


К>Если переключатели (то есть фиксируют тот или иной логический уровень),

К>то делается схема на XOR.

Во-во-во! А для случая с N лампочками достаточно построить соответствующую таблицу иснинности, далее реализовать логику на лог. элементах и исполнительный механизм (реле/тиристор/еще что-л.) с лампочкой. Если ломает делать на жесткой логике — можно прошить эту табличку в ПЗУ, и использовать ее...
Re: Некоторые ограничения
От: Кодт Россия  
Дата: 23.04.03 13:11
Оценка: 72 (6)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Есть только электромонтажные средства (провода, выключатели, переключатели, лампочка, сеть 220В)


Сделаем электромонтажный инвертор-четырехполюсник (например, с помощью пакетного переключателя):
--* *--    --*-*--
   X
--* *--    --*-*--

Теперь построим цепочку
PWR -----###---###-- . . . --###----------+
GND --+--###---###-- . . . --###----+     |
      |                            (X)   (Y)
      +-----------------------------+-----+

Эта схема будет подавать напряжение на X либо Y, по результатам XOR-ения положений всех инверторов.
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Перекуём баги на фичи!
Re: Некоторые ограничения
От: UgN  
Дата: 23.04.03 13:14
Оценка:
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Есть только электромонтажные средства (провода, выключатели, переключатели, лампочка, сеть 220В)


А hard-wired xor сойдет?
Re: И еще раз о лампочках
От: King Oleg Украина http://kingoleg.livejournal.com
Дата: 23.04.03 13:25
Оценка: -2
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Из практики:


ММ>Дано: Коридор в коммунальной квартире с 5 комнатами с лампочкой.


ММ>Требуется: Сделать так, чтобы каждый жилец мог включить/выключить лампочку в коридоре не отходя от своей двери.



Проще всего — паралельные выключатели


        Г------/ ----|
        |------/ ----|
 Г------|------/ ----|
 |      |------/ ----|
 |      L------/ ----|
[x]                  |
 |                   |
 L-------------------|
King Oleg
*Читайте DOC'и, они rules*
Re[2]: И еще раз о лампочках
От: Михаил Можаев Россия www.mozhay.chat.ru
Дата: 23.04.03 13:38
Оценка:
Здравствуйте, King Oleg, Вы писали:

KO>Проще всего — паралельные выключатели


А как ее выключить, если кто-то другой включил?
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Re[2]: Некоторые ограничения
От: Михаил Можаев Россия www.mozhay.chat.ru
Дата: 23.04.03 13:42
Оценка: 23 (2)
Здравствуйте, Кодт, Вы писали:

К>Сделаем электромонтажный инвертор-четырехполюсник (например, с помощью пакетного переключателя):

К>
К>--* *--    --*-*--
К>   X
К>--* *--    --*-*--
К>


Именно так. А девайс выглядит так:

    *-----*
   /      |
--* *--*--)--
       |  |
    *--*  |
   /      |
--* *-----*--
... << RSDN@Home 1.0 beta 6a >>
Re[3]: И еще раз о лампочках
От: King Oleg Украина http://kingoleg.livejournal.com
Дата: 23.04.03 14:00
Оценка: -1
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

ММ>Здравствуйте, King Oleg, Вы писали:


KO>Проще всего — паралельные выключатели


ММ>А как ее выключить, если кто-то другой включил?



                1            2          3           4           5
        Г------/   --------.-  --------.-  --------.-  --------.-  ----|
        |------.-  --------/   --------.-  --------.-  --------.-  ----|
 Г------|------.-  --------.-  --------/   --------.-  --------.-  ----|
 |      |------.-  --------.-  --------.-  --------/   --------.-  ----|
 |      L------.-  --------.-  --------.-  --------.-  --------/   ----|
[x]                                                                    |
 |                                                                     |
 L---------------------------------------------------------------------|
King Oleg
*Читайте DOC'и, они rules*
Re[3]: Некоторые ограничения
От: mrhru Россия  
Дата: 24.04.03 06:29
Оценка: 41 (4)
Здравствуйте, Михаил Можаев, Вы писали:

...

Небольшое дополнение.
Если напряжение в сети — переменное (обычно так и есть),
лампа — накаливания (тоже) и допустимо, чтобы лампочка
горела в полнакала (тоже), то можно количество проводов
сократить с трёх до двух:

                                    диод  лампа
PWR -----###---###-- . . . --###----|<|--(X)-+
GND --+--###---###-- . . . --###-------------+
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.