Re[5]: Найти проблему с проводкой?
От: Stanislaw K СССР  
Дата: 01.03.26 07:01
Оценка: :)
Здравствуйте, /aka/, Вы писали:


A>Мы говорим про многопроволочный провод (часто называется гибким кабелем или кабелем с гибкой жилой) — это электротехническое изделие, токопроводящая жила которого состоит не из одного монолитного проводника, а из множества тонких проволок, скрученных в единую конструкцию.


A>А многожильным правильно называть кабель, в котором несколько отдельных изолированных жил. Жилы могут быть многопроволочными или однопроволочными.


Может быть в документации по ГОСТ оно так и пишется, но её никто не читает, тем более никто нормальные люди ею не говорят.

В обычной жизни принято говорить не ломая язык: проволока — одна жила любой толщины. под "многожильным" подразумевается мягкий гибкий многопроволочный проводник, под "одножильным" жесткий однопроволочный (хотя иногда применяется и к жесткому однопроводному многопроволочному).

Одна или несколько изолированных друг от друга проводников = провод.
Провод — гибкий подвижный, от розетки до устройства.

Кабель — это что-то стационарное. например подземная кабельная линия, воздушная кабельная (телеграфная).
Кабель = провод "большого сечения", начинается примерно с 8мм наружной оболочки и до примерно 25мм. дальше чаще "шина".
Кабель вполне может быть по факту мягким гибким многожильным многопроводным, но жестким 3х2.5 .


A>Тако вот в многопроволочном кабеле винт перережет половину проволочек. Если найдёшь такое соединение без гильзы — раскрути и посмотри, сколько целых проволочек осталось после винта.


Это факт. Более того — хреновые винты отлично режут и моножилу.
К счастью, сейчас производители "электроустановочных изделий" делают контактную пятку под винт, плоскую шайбу, так что эта проблема встречается реже.

A>Чтобы было нормас, многопроволочный провод должен быть обжат в гильзу.


или облужен.
Все проблемы от жадности и глупости
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.