Re[6]: Резервное питание дома
От: bisoft Россия www.grapholite.com
Дата: 13.04.25 08:34
Оценка:
Здравствуйте, ononim, Вы писали:

O>>>Так может сам аккумулятор не вывозит большой ток? Или провода до него идущие слишком тонкого сечения и слишком большое падение на них. И инвертор отрубается изза этого.

B>>сам аккумулятор lifepo4 выдержит очень большой ток и кго в даннос лучае ограничивает бмс — а когда она это говорит я вижу, так что дело не в нем.
O>Просто для справки, если вдруг аккумулятор у тебя подключен проводами сечением скажем 6квмм длиной (общей — два провода в сумме) 5 метров, то их сопротивление будет 0.014Ома и при токе 150А на них будет падать 2В напряжения, то есть на входе инвертора окажется не 12В а 10В. Насколько ему это понравится

аккумулятор подключен проводами 50 кв.мм длиной по 1 м
С уважением,
Андрей Мазуров.
 
Подождите ...
Wait...
Пока на собственное сообщение не было ответов, его можно удалить.