Re: Резервное питание дома
От: Stanislaw K СССР  
Дата: 04.04.25 11:58
Оценка: 2 (2)
Здравствуйте, bisoft, Вы писали:

B>Купил инвертор с зарядным устройством и сделал так:





B>но и тут засада. При переключении на резервное питание через пару секунд напряжение на инверторе падает и все отключается,


Нагрузка превышает допустимую? при переключении АВР в ручном режиме напряжение так же падает и инвертор отключается по внутренней защите?

Возможно в описании https://tomzn.org/tproduct/471222596351-ustroistvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerv

Устройство автоматического ввода резерва TOMZN TOQ5-100/4 предназначено для автоматического перехода на резервную систему питания в трёхфазных сетях переменного тока с частотой 50 Гц номинальным рабочим напряжением 220 ~ 240 В и номинальным рабочим током до 100 А. Применяется на промышленных, коммерческих и жилых объектах.

Исключает встречу фаз;
...


означает некую защиту от такого включения.

B>Я чего то не понимаю — помогите пожалуйста.


B>Я конечно понимаю, что лучше бы все важные потребители завести на одну фазу(котел, скважина, свет, холодильник, ворота) и резервировать только одну фазу и может быть будет все хорошо, а может и нет.


B>Да и не уверен, что все разведено так, что удастся перекоммутировать автоматы.


Для одной фазы можно использовать

https://rele.ru/catalog/rele-kontrolya-i-zashhityi.-rele-ukazatelnyie/rele-kontrolya-faz/pef-301.html

при включении: 1 вход городская сеть, 2 вход генератора, 3 вход от батарейного упса.

пропал (1) город — он переключается на (2) генератор, генератор ещё не запустился/уже кончилось топливо — он переключается на (3) упс. генератор запустился, он переходит на (2) него, вернулся город — переходит на (1).
Все проблемы от жадности и глупости
 