O>>Собственно это я все к тому написал, что если осциллограф подтвердит что проблема в этом (на экране будет срезанная синусоида с амплитудой тем не менее около 310В), то можно перенести реле напряжения нафиг, поставив его на вводе с ЛЭП.
C>Спасибо за подробное разъяснение, проверю.
Я тут нашел обзор другого ихнего стаба помощнее:
https://sysadmin.link/?p=1496
Чувак там выложил измерения включая коэффициент мощности по входу —
0.22 намерял он токовыми клещами. Причем его это нисколько не смутило, учитывая что в инструкции заявлено 0.99
Херовый коэффициент мощности херов не только тем что синусоида входная искажается, но и тем что потери растут на вводных цепях. Считай — обмотки генератора будут сильнее нагреваться при той же реальной мощности.