Здравствуйте, Евгений Музыченко, Вы писали:
ЕМ>Вот только в чем смысл подключения к генератору стабилизатора, да еще инверторного?
Стабилизатор выравнивает синусоиду зимой, когда нагрузка большая, чтобы насосы (у меня их три) работали нормально и не выходили из строя слишком быстро. Автоматический байпас в случае перехода на питание от генератора я не предусмотрел, потому что не знал о подобной проблеме. Благо внутри самого стабилизатора есть байпас, но его нужно руками включать. А проблему выявил, когда добавил в щиток отображение напряжения, тока и мощности на выходе генератора.