Из описания ISC eventlib:
The function evConfigTimer() can be used to manipulate other aspects of a
timer. Currently two modes are defined "rate" and "interval" which
affect the way recurrent timers are scheduled. The default mode is
"interval" where the event gets scheduled inter after last time it was
run. If mode "rate" is selected the event gets scheduled inter after
last time it was scheduled.
Что именно регулируется — понятно: в случае interval mode выдерживается время между завершением предыдущей обработки таймера и началом следующей, а в случае rate mode — между моментами назначения обработки. Польза interval mode очевидна для нагруженной системы — если интервал назначен в секунду, а обработка затягивается на две секунды, interval mode даёт работающую систему, а rate mode приводит к тому, что всё занято данной обработкой. Это всё не вопрос данного сообщения, вопросы же такие:
1. Есть ли альтернативные названия такого свойства таймера? "Interval mode" меня смущает неконкретностью, где именно этот интервал.
2. Есть ли принятые в русскоязычной среде названия этого свойства, и какие?