Здравствуйте, eskimo82, Вы писали:
E>Что такое "типичный провод" ?
Которым часто (чаще всего?) разводят помещения. Если отдельными проводниками, по каналам (например,
вот). Если жилой дом, то чаще всего используют кабель NM-B (он же "Romex"), который, насколько я знаю, устроен как несколько THHN проводников в единой пластиковой оболочке.
Вроде есть места, где даже жилые дома обязательно по кабель-каналам разводить.
E> AWG 8-1 означает диаметр от 3.2 до 7.3 мм.
Диаметр, естественно, выбирается под ток. Стандартные токи в помещениях -- 15A (14 AWG, ~2.1мм2) и 20A (12 AWG, ~3.3мм2). Далее всякие мощные потребители 30A (10 AWG, ~5.3мм2), 40A (8 AWG, ~8.4мм2), 50A (6 AWG, 13.3мм2). Это по памяти, плюс ещё зависит от разных факторов.
E> На картинке изображен многожильный провод — такие провода (при таком диаметре) допустимы только для времянки или подключения бытовых приборов. Для полноценной проводки они не допустимы (см ГОСТ).
Это всё-таки США. Где-то до 30А тут обычно разводят одножильными (проще монтировать). Более толстые -- многожильными (проще протягивать). Но можно и 15A разводить 14 AWG многожильным, например
вот.
E>Ты уверен что это:
E> а) типичный провод ?
Да.
E> б) электропроводка у тебя выполнена проводом сечением 8мм^2 ?
Разумеется, нет (вернее, не вся -- где-то я помню 8 AWG протягивал...). Я не знаю, откуда ты толщину взял. Я выше привёл сечения.
E> в) многожильными проводами ?
Где как. См. выше.
E>Маловероятно. HINT: Цена на медь
Алюминий тут только до щитка допустим, насколько я знаю. А дальше -- только медь.
E>Чтобы получить заданную мощность при меньшем в 2 раза напряжении нужен больший в 2 раза ток. Не согласен ?
Вроде речь шла об обратном "типовая проводка (площадь сечения проводника и изоляция) в US не расчитана на рабочее напряжение больше 110V". Ну и нет же цели получить ту же мощность. Разные цепи -- под разных потребителей. Стандартные токи я привёл выше, обычно 120 вольт -- это 15А и 20А, всё, что выше -- 240 вольт (мощные потребители). Т.к нет смысла делать 40А 120 вольт, если можно сделать 20А 240 вольт.
ИД>>А ещё, о ужас, есть такой хитрый финт, как MWBC. Это когда две фазы ведут вместе тремя проводами (фаза 1, фаза 2 и нейтральный провод), а в розетке уже коммутируют отдельно.
E>В целом перехлест вместе двух фаз — это очень опасная схема. + Изоляция должна быть толще чем обычно. Висящая в воздухе земля добиваает.
Землю просто не дорисовали, там много разных вариантов. Например, если коробка металлическая и розетки специально устроены (крепление устроено так, то гарантирует контакт земли розетки и коробки) ИЛИ прикручиваются на металлическую крышку, то к розеткам землю не обязательно подключать. Естественно, висящую землю никто не разрешит.
ИД>>то максимальный ток по ней не будет превышать тока по любой из фаз.
E>Ты точно в этом уверен ?
Да. Там же разные полуфазы (это обязательное требование для такой цепи, достигается двойным автоматом, который защелкивается сразу на две фазы).
С одной фазы как бы уходит ток через N, а в другой фазе -- приходит. Там разница будет между потреблением приборов, если оба прибора (в разных полуфазах) будут потреблять 10А, то N = 10 — 10 = 0.
E>При КЗ или обырыве ввода N через оставщуюся часть у тебя потечет двойной ток (если между фазами 180grad как ты говорил). Не так ?
Да, обрыва N в такой цепи допускать не стоит, поэтому там и требования пожёстче

Я так понимаю, там и защита никакая не поможет, т.к с точки зрения УЗО, например, всё в порядке. Просто получится, что оба прибора будут как бы последовательно подключены ко всем 240V. А дальше уже зависит от приборов.